這根主管是立管,正常穿過樓面外面要放套管的,你這個圖上看好像沒套管。你這個水有二種可能,一是樓上自來水或者下水有水漏到地板磚下,這個水沿立管的管邊滲下來了,二是樓上主管過樓面的地方破了后水從管中滲出來了,但這管破的可能性很小。這主管按規(guī)范穿過樓面外面要有套、一定距離還要設(shè)伸縮節(jié),這主管從套管中穿過去,主管有熱脹冷縮是可以活動的。另外還要查下樓上主管離地約一米處的檢查口擰緊沒,但很多人家裝修時都砌磚封掉了。
現(xiàn)在水是從上面下來的樓上必須配合,不然你沒法修,查不到就只能沿立管四周鑿開,那樣肯定看得到漏點。